    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Интересно как вы в панели ИП320 можете изменить время задав его с ПЛК? Там время вручную задаётся.
    Я делал наоборот, брал время в панели и синхронизировал панель с ПЛК. Так будет работать, проверено.
    В смысле "как"? Ну, поставить поля регистров для ввода года, месяца, числа, часов, минут. Что не так? Время - это ж простые числа. Если их изменить на панели, то нужное время у меня в ПЛК записывается отлично. Ну и панель их из ПЛК читает.
    Дополнил: на часы внутри панели мне как раз пофиг - они мне НЕ интересны, и экраном установки даты-времени я пользоваться на панели не хочу.
    Я рад, что ты делал так, как ты написал. Но я хочу сделать по обратному, чтобы приоритет времени был не в какой-то мутной панели, которая может сдохнуть или отвалиться, а в ПЛК. Зачем отвечать не по теме вопроса?

    По идее, мой вопрос сводится к следующему: как изменять одно и то же значение на ПЛК и на панели, если панель - Master, а всё, что она в ПЛК опрашивает - Slave и сохраняется.
    Последний раз редактировалось Cs-Cs; 29.08.2023 в 15:29.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4037
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:29
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12
  4. СПК 110 в качестве Панели оператора
    от GSM73 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.03.2017, 00:42
  5. Работа панели оператора ИП320 +ПК-master scada
    от Cilentlekx в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.03.2014, 22:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •