Показано с 1 по 10 из 86

Тема: PLC63 запись/чтение конфиг переменной

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Ну тогда для начала подтвердите что ретайн вообще работает.
    Новый ПУСТОЙ проект и 1(одна) переменная:

    var retain
    x : int := 123;
    end_var

    3алили, запустили, руками поставили 777, отключились, выключили питание, включили питание, подождали, подключились.
    Что в x ?
    Складывается впечатление, что я что то не так делаю. В общем, после заливки в контроллер, переменная х=123, переменная ST1=0,
    после выкл/вкл питание переменная "ST1" сама перезаписывает переменную "x" в значение =0
    Если я потом из меню конфигурации записываю значение (например =9) в "ST1", то оно записывается в "ST1" и в "x", после выкл/вкл питание значение опять становится =0
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось evgenykip; 26.07.2023 в 13:46.

Похожие темы

  1. Чтение/запись переменной по таймеру
    от Lenin в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.09.2020, 15:57
  2. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  3. Запись OPC переменной
    от ALEXSP в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.12.2015, 15:32
  4. проблема с конфиг. переменной плк63
    от Доренский Алексей в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.01.2010, 11:03
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24