Тема: Искажение сетевой переменной между ПР и OPC-сервером

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TaPX Посмотреть сообщение
    Всем здрасте, у меня какая-то мистика: Посылаю с Мастерскады число 2 , в ОПС-сервере оно тоже 2, но в ПР оно магическим образом превращается в 512. И наоборот, в ПР в переменной число 21,6 - на сервере отображается ноль. К слову пока набегало это значение, на сервере до какого-то момента отображалось какое-то рандомное значение. Что за чертовщина?
    У вас байты переставлены при передаче по Модбас, в ОПС сервере есть поменять местами байты и регистры, (в Скаде тоже должно быть) добейтесь правильной передачи.
    Менять местами байты (регистры)надо в Мастере. В ПР слейв галки перестановки не работают. На скрине перестановкой байт из 2 получено 512 1 Перестановка байт.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2023 в 19:35.

Похожие темы

  1. Изменение константы сетевой переменной
    от shvitaliy в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 27.12.2022, 17:43
  2. Сброс сетевой переменной при вкл. питания.
    от Nikoly@ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2020, 16:30
  3. Обмен данными между Объектом и ОРС-сервером
    от Александр в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 19:37
  4. Сброс сетевой переменной в ПР200
    от AlexVasil в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 23.04.2019, 09:31
  5. Энергонезависимость сетевой переменной
    от ASo в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.09.2017, 19:25

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •