    Цитата Сообщение от Flauwear Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    При подключении датчика давления ПД100 к МВ110-224.8А как выбрать сопротивление нагрузочного резистора в токовой петле?
    В примере на сайте приводится 50 Ом при напряжении питания датчика 24 В.
    А если напряжение питания ПД100 будет 12 В? Какой номинал резистора ставить?
    50 Ом должен обязательно стоять параллельно входу МВ110-224.8А, в режиме измерения тока, при любом питании. https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection
    Добавочный резистор считается по закону Ома. Только он нафик не нужен, особенно при питании датчика 12 В.