Тема: Проблема с МВ110-16Д (не формирует битовую маску)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Нда-а, это ж что нужно нагородить на входах этих Дэшек, чтобы при питании 24 В 100 Ом стали критичными. А, ну конечно, там же целый килогерц допустим, счетный вход! Апплодисменты инженерАм Овена!
    А по поводу датчиков 12BLNAL2 тоже странно, откуда там 100 Ом может взяться, там обычно просто биполярник с токовой защитой 200 мА на выходе.
    Не известно по как схеме автор темы подключал датчики. Если датчики с ОК подключались по схеме сухих контактов (в этом случае входы модуля активны и питаются напряжением 5В), входы модуля могли и не срабатывать. Легко проверить какое напряжение падает на открытом транзисторе датчика.

    Автор темы так и не разобрался в чем причина. Поставил другой модуль и успокоился.
    Последний раз редактировалось IVM; 28.06.2023 в 11:37.

Похожие темы

  1. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 22:54
  2. Проблема с МВ110-224.8А
    от Icecold в разделе Мх110
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 06:39
  3. Проблема с МВ110-224.8А
    от Alex1987 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.11.2017, 11:06
  4. МВ110-8А нет связи с АЦП
    от Владимир001 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.12.2015, 11:59
  5. Проблема МВ110-8А + Е1842С
    от serg_s в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.06.2015, 12:05

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •