  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от darkseo Посмотреть сообщение
    В owen logic загруженность параметров ПР не превышает 30%, не думал что с этим могут возникнуть проблемы
    Можно ведь напихать 90%, а в обмене будет 5 регистров, это одно.
    В вашем случае очень много регистров в обмене и они опрашиваются по одному, на столе скорость у вас 115200, хоть и 30 %.

    В реале при работе, будет ещё хуже, попрут помехи ( с ними надо будет бороться), скорость возможно придётся снизить
    ( обычно для ПЧ ставят скорость 9600) и хана всему.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.04.2023 в 19:56.