    Цитата Сообщение от zsm7 Посмотреть сообщение
    При подключении НПТ-3 нужно куда-то подключать Вход R или оставить пустым? screenshot.3.jpg AIX-2 объединены между собой?
    Для датчиков 4-20 мА, вход R не подключается никуда. А вот резистор обязателен R шунта - 49.9 Ом
    Вход R нужен только для ТСП, схему посмотрите.