    Цитата Сообщение от Илья59 Посмотреть сообщение
    Поменяли на Native, значения поменялись на 5.4, 2.3, 9.9 со степенью e. Причем одинаковые значения на всех AI модулях.
    На первом канале сигнал отсутствует, на 2ом и 3ем висят датчики у которых примерно 4.7 mA, отключали датчики, значения не меняются.
    Что еще может быть не так настроено в проекте?
    Снимок2.JPG
    Если у вас токовый сигнал 4-20 mA, то вы резисторы 50 Ом на входы повесили? 1 Ток датчик.jpg
    Питание на датчики подали ? Какая у вас схема включения?

    https://owen.ru/product/moduli_analo...485/connection