Сообщение от
По самые по...
Если получили кусок схемы с упомянутым регистром, то смотрите как используется (подключен) вход ОЕ (15-я нога). При подаче питания и нарастании питания, напряжение на этом входе не должно превышать порога срабатывания защелки выходов, пока не отработает системная программа инициализации процессора, с проверкой контрольных сумм и установкой в ноль всей периферии контроллера. Если контрольная сумма системной программы при инициализации не совпадает с суммой, записанной в памяти при прошивке, то контроллер не сможет выйти на уровень выполнения программы потребителя. Так устроены все промышленные программируемые контроллеры. У вас такого сбоя нет и программа выполняется. Следовательно, не работает защелка на входе ОЕ. Обычно там вешают кондер на землю, с подтяжкой резистором к питанию. Проверяйте целостность цепей и кондера.