Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Возможно Вы правы про диапазон, 4..20
я давно не работал с ПЛК160,
ну тогда масштабирование в панели изменить надо
Захват-01.png
Будет возможность, проверю.

Я кстати обычно делаю масштабирование в контроллере, непосредственно перед записью в аналоговый выход, функцией типа такой:

LIN_FUN := (IN - IN_MIN) / (IN_MAX - IN_MIN) * (OUT_MAX - OUT_MIN) + OUT_MIN;

В этом случае можно задать любую входную шкалу в единицах сигнала, а для выхода - любую выходную шкалу, а в контроллере и панели оперировать непосредственно со значениями в физических единицах (ну разве что точку подвигать).