    Почти правильно, осталось поменять в RS485, 1 стоп бит на 2 стоп бит. Выше дописал уже.

    Ещё увидел в верхнем UMD, зачем Polling 1000 поставили, верните на 100.

    Сначала надо исправлять серьёзные ошибки вроде стоп битов (адрес слейва, скорость, чётность, стоп биты), а функцию вы всегда изменить сможете на 02, если 01 не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2022 в 01:13.