Показано с 1 по 10 из 73

Тема: ПЛК 154 + ModBus проблема

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Почти правильно, осталось поменять в RS485, 1 стоп бит на 2 стоп бит. Выше дописал уже.

    Ещё увидел в верхнем UMD, зачем Polling 1000 поставили, верните на 100.

    Сначала надо исправлять серьёзные ошибки вроде стоп битов (адрес слейва, скорость, чётность, стоп биты), а функцию вы всегда изменить сможете на 02, если 01 не работает.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2022 в 01:13.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почти правильно, осталось поменять в RS485, 1 стоп бит на 2 стоп бит. Выше дописал уже.

    Ещё увидел в верхнем UMD, зачем Polling 1000 поставили, верните на 100.

    Сначала надо исправлять серьёзные ошибки вроде стоп битов (адрес слейва, скорость, чётность, стоп биты), а функцию вы всегда изменить сможете на 02, если 01 не работает.
    Не знаю, функцию на 8 bit input module менял на 01 и на 02, poling time на 100 поменял. И 2 стоп бита поставил. Посылки от меня принимает, Но не считывает ничего.
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Не знаю, функцию на 8 bit input module менял на 01 и на 02, poling time на 100 поменял. И 2 стоп бита поставил. Посылки от меня принимает, Но не считывает ничего.
    На картинках адрес х03 или х300 , dec 3 и 768. Мне надо считать биты статуса, и информационные,
    не могу понять, запись идет, а считать никак не получается.
    Изображения Изображения
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    На картинках адрес х03 или х300 , dec 3 и 768. Мне надо считать биты статуса, и информационные,
    не могу понять, запись идет, а считать никак не получается.
    03 это 3 адрес бита. Никак не пойму как этой китайской хренью управлять, опыта не было.
    Запрос на чтение функция 01, биты 0 и 3. Ответ функция 01, бит 13.

    Зачем вы мне не работающую программу выкладываете по 5 штук? Мне в работе надо и ошибку посмотреть.
    Опять чтение с записью местами поменяли, зачем вы программу крутите всё время?
    Выкладываете одну, скрины присылаете другие, и всё не то что надо.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2022 в 21:13.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    03 это 3 адрес бита. Никак не пойму как этой китайской хренью управлять, опыта не было.
    Запрос на чтение функция 01, биты 0 и 3. Ответ функция 01, бит 13.

    Зачем вы мне не работающую программу выкладываете по 5 штук? Мне в работе надо и ошибку посмотреть.
    Опять чтение с записью местами поменяли, зачем вы программу крутите всё время?
    Выкладываете одну, скрины присылаете другие, и всё не то что надо.
    В работе. Ошибка 81 всегда
    Изображения Изображения
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    03 это 3 адрес бита. Никак не пойму как этой китайской хренью управлять, опыта не было.
    Запрос на чтение функция 01, биты 0 и 3. Ответ функция 01, бит 13.

    Зачем вы мне не работающую программу выкладываете по 5 штук? Мне в работе надо и ошибку посмотреть.
    Опять чтение с записью местами поменяли, зачем вы программу крутите всё время?
    Выкладываете одну, скрины присылаете другие, и всё не то что надо.
    В Мастер скаде 1 бит считывается адрес 1D =29
    Изображения Изображения
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пьер Посмотреть сообщение
    Не знаю, функцию на 8 bit input module менял на 01 и на 02, poling time на 100 поменял. И 2 стоп бита поставил. Посылки от меня принимает, Но не считывает ничего.
    Ошибки есть? Скрин конфигурации при работе выложите.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Пьер
    Регистрация
    26.01.2011
    Адрес
    Земля
    Сообщений
    519

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ошибки есть? Скрин конфигурации при работе выложите.
    Считывать пробовал и 01 и 02 функциями и регистры подставлял после битов и пробовал одни регистры считывать, как только не пробовал.
    Изображения Изображения
    Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
    Век живи, век учись(а умрешь дураком).
    Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •