  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от belinfor Посмотреть сообщение
    Добрый день, помогите доделать проект, запутался , прибор ПР200-220.4.0.0 , нужен ПИД регулятор на подключённых на аналоговый вход(АI1 и AI2) 2 датчиков температуры NTC (10kOm), и на аналоговых выходах (AO1 и AO2) управление твердотельным реле от 0-10вольт
    У вас полно ошибок, входы не настроены на сопротивление, переменные со входами не соединены, на входах В макросов NTC нет коэффициентов, выходы не соединены с выходными переменными, не хватает коэффициентов записываемых в ПИД, нет начальных уставок температуры на входах ПИД.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.07.2022 в 16:44.