Цитата Сообщение от hermano Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Настроил сетевые интерфейсы в мастере настроек по схеме 2
SetNet.png
оба интерфейса - статический адрес, одна подсеть. Например. 192.168.1.10 - eth0 и 192.168.1.11 - eth1
1. После настройки eth0 пингуется и могу подключиться через web и codesys, eth1 не пингуется и не подключается соответственно (link есть).
2. При запросе доступных интерфейсов из codesys (подключаюсь в этот момент по eth0)
SetNet2.png
вижу оба интерфейса и могу выбрать для Ethernet в проекте любой из них, но связь с модулями овен по Modbus работает только если выбрать eth0.
3. Также Modbus работает только если в функцию OCL.MB_TcpSlave передавать ip адрес eth0.

Это нормально или нет?
Добрый день.
Для ваших настроек - это ожидаемое поведение.

Если на двух физически разных интерфейсах одного устройства настроить IP из одной подсети и подключить оба интерфейса в одну подсеть - то маршрутизация будет работать некорректно.
У вас, соответственно, все пакеты маршрутизируются через eth0.