  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от программист_с_паяльником Посмотреть сообщение
    Будет ли корректно запустить на контакт 0 аналогового входа "плюс" питания, а на контакт 1, соответственно, "минус", пропущенный через сам датчик и нагрузочное сопротивление?

    Именно такая схемка в паспорте датчика.
    Вы всё перепутали 0 это минус, туда не подают + питания, схема на сайте выложена.
    Обычно + питания подают на 1 ногу токового датчика, со 2 ноги датчика на 1 ногу входа. 0 входа на минус питания. Так включать лучше, потому что все 0 всех входов соединены в ПЛК.