Добрый день!
1)С каким протоколом обмена проблемы?
2) При зависании линии попробуйте откинуть контакт интерфейса от ТРМ202 и проследите, что будет. Если обмен с другими приборами в сети возобновляется, то необходимо проверить, не наводятся ли на линию ТРМ202 помехи
Инженер по продукту "Датчики температуры" компании "ОВЕН"