Цитата Сообщение от nikontech Посмотреть сообщение
Евгений добрый день, подскажите а не планируется ли сделать обмен данным через TCP, имеем в хозяйстве несколько Подстанций 110/10 и ряд РП, где осуществляем технический учет, в РП сбор необходимы данных наладили с вашей помощью, там контроллер стоит локально, есть желание собирать данные с удаленных объектов, купил для тестов конвертер RS485 - Ethernet Родное меркурию по счетчик через него увидело.
Скажите существует ли возможно к библиотеке прикрутить TCP ?

Заранее благодарен.
Добрый день.
Мы прорабатывали этот вопрос.
Конкретно в данный момент наши блоки работают только через COM-порт.
Сделать аналоги для TCP (для работы с конвертерами COM/TCP) не должно стать проблемой - но пока мы не планировали эту работу.

Напомните, вы используете трехфазные Меркурии? (серия 23x)

Если речь только о них - то можем попробовать включить такой блок (Mercury23x_TCP) в текущую итерацию, если вы сможете предоставить нам удаленный доступ для отладки.