Цитата Сообщение от lectorleo Посмотреть сообщение
Добрый день
Энергомера CE301 R33 043 JAZ EIA485 (согласно инструкции номер порта это 9 последних цифр.)
codesys 16 patch 3, плк210-02 3.5.14.36, библиотека 3.5.14.7

Сделал ФБ из примера, что прилагается к библиотеке(удалил только всё связанное с датой). Ради эксперимента ФБ загнал в отдельный PRG который через конфигурацию задач запускается как самостоятельная единица.
При каждом считывании нового параметра загорается значок батарейки
При считывании Напряжения возникает ошибка Err12(Неподдерживаемый параметр) и Err05 (Ошибка протокола), хотя раз в 10-15 секунд обновляет считанное напряжение (прибор на столе, 220в по одной фазе)

ну и второй вопрос, если будет пример как реализовать работу с двумя приборами, буду благодарен)
Добрый день.
Предоставьте на следующей неделе удаленный доступ к ПК, с которого можно будет загрузить проекты в ПЛК - посмотрим, в чем дело.