Добрый день.
Возникла сложность с входами у МК110-220.4К.4Р, есть задержка в 2 секунды.
В целом задача стоит такая: есть бак с кондуктометрическими датчиками, необходимо поддерживать заданный уровень между датчиками.
Проблема в том что после замыкания верхнего датчика (который должен остановить "долив") проходит около 2 секунд прежде чем МК110 "увидит" это, а за это время уровень жидкости повышается и происходит перелив.
Изначально брал прибор БКК, там таже история. Посоветовали взять МК110-220.4К.4Р, сказали там можно настроить время задержки срабатывания, всё перерыл - не нашел где это можно сделать. (уже смерился что МК110 4К.4Р нет на 24, хотя у меня всё на 24).
Подскажите как избавится от этих двух секунд задержки.
Хочется реализовать весь проект именно на оборудовании ОВЕН.
Спасибо.