Тема: Настройка задержки срабатывания входов МК110-220.4К.4Р

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы для начала определитесь, где задержка. На модуле сразу срабатывает вход? Или задержка при обмене по Модбас.
    В том то и проблема, что задержка на самом модуле. После прямого замыкания клейм (кондуктометрического входа) выход на самом приборе срабатывает через 2 сек.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CWN Посмотреть сообщение
    В том то и проблема, что задержка на самом модуле. После прямого замыкания клейм (кондуктометрического входа) выход на самом приборе срабатывает через 2 сек.
    Скрин настроек модуля так и не выложили.
    По умолчанию, период опроса входов в конфигураторе, стоит 1000 мс, можно уменьшить до 100 мс, увеличить скорость обмена до 115200, в UMD ( универсал модбас девайс уменьшить Polling Time, со 100 до 10 мс.
    Итого вместо 2 сек получите 0.2 с максимум. Можно ещё учесть сколько переливается и опустить датчики на эту высоту.
    Вообще в рекомендациях написано: Использовать совместно с датчиком уровня. Как раз чтобы точно выставить точки.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 19.08.2021, 19:29
  2. Ложные срабатывания входов
    от AEV12345 в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2019, 11:11
  3. Опрос входов МК110-224.8ДН.4Р
    от Netmas в разделе Мх110
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.04.2017, 22:53
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.10.2016, 19:16
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •