  1. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    товарищ ПР200 и собственно любой за счет своей математики легко работает с датчиками 0-10В (точнее диапазон 2,х-3,х вольт LM335(235, 135).335-е стоят копейки. Собственно дома такие использую, особых нареканий нет, но входы таки занимают, да.

    Ну и DS18B20 никто не отменял, особенно если усилитель собрать.
    Я не знаю как работать с DS18B20. по стоимости он бы устроил. по подключению, насколько я понимаю линии питания и сигнала для всех датчиков общие, что удобно, но каждому присвоен уникальный адрес. осталось понять через что их прикрутить к RS485 или другим способом понимать их? А про усилитель совсем не понимаю.