Цитата Сообщение от AntonIEN Посмотреть сообщение
Добрый день.
Есть ПЛК 160 с залитой в него программой, как мне подключить его к Телемеханике лайт?
При попытке импортировать контроллер не происходит ничего.
Про попытке создать контроллер вручную и залить из него конфигурацию выдает ошибку WinSock 209 0.
IP прописан и пингуется. Контроллер и арм связаны через сетевой свич по ethernet.
Так же вопрос, в Телемеханике лайт в Контроллеры нет таргета под плк 160. Брать 110 или как-то подключить для 160? и где его взять?
160 ПЛК программировать в его среде исполнения, в Телемеханику вы его можете добавить, только как modbus-rtu\tcp SLAVE.
Использовать виртуальный ПЛК типа WKlogic, карту адресов ПЛК160 составлять самостоятельно в xls таблице, по видео уроку - занятие №2,https://owen.ru/product/scada_sistem...ika_lajt/video