Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
Все привет!
У меня задача: к одному порту подключены два устройства с разными настройками RS, а именно количество стоповых битов, у одного 1, у другого 2. изменить их нет возможности.
Пытаюсь с помощью библиотеки OWEN Communication Library организовать чтение, но не нашел описание применения этой библиотеки.
Подскажите, как мне это реализовать.
Добрый день.
Описание библиотеки:
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.1.pdf

Пример использования: https://youtu.be/8HdrbW9blsk

В вашем случае перед началом сеанса опроса конкретного устройства необходимо закрывать COM-порт (вызывать экземпляр COM_CONTROL с xEnable := FALSE) и открывать его заново с новыми настройками.