Показано с 1 по 10 из 15

Тема: Отключились все аналоговые датчики Pt1000

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,799

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stan_1 Посмотреть сообщение
    Нет. Просто двухполюсной розеткой включено в 220 вольт пока. Думаете, это может быть причиной?
    Да вполне может быть, АЦП на ПЛК уходит в аут и коматоз от помехи, помеха на столе может прилететь даже из бытовой розетки, а входной фильтр в БП не может ее "слить", если "земля" не подключена.
    По любому, если на столе глючит, на реальном объекте вообще будет трэш.

    З.Ы Можно схему c реле времени и алгоритм завести "подвздергивания" Suicide and redemption питания ПЛК при "обрыве" аналоговых датчиков. Т.е ПЛК увидя обрыв датчиков достает револьвер и стреляет себе в голову, запускается реле времени и... ч-з 5...10 секунд ПЛК воскресает...
    Последний раз редактировалось Sergey666; 16.08.2021 в 10:26.

Похожие темы

  1. ТРМ202 + Pt1000
    от wad71 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.04.2021, 10:08
  2. ОВЕН и датчики сторонних производителей pt1000
    от Aleksey Belokon в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.03.2013, 20:55
  3. ПЛК63 плывут аналоговые датчики
    от mayak в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.10.2011, 10:45
  4. Pt1000
    от Columbariy в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.11.2010, 12:08
  5. Датчики ВБ2 +СИ8 и датчики ВБ2 в цепях управления
    от ООО Премиум в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17.09.2008, 05:55