Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
Ну тут нет генератора. На вру здания токи КЗ 1700 А. Походу подводящие кабели посажены или слишком много шлейфов. Я не смог отследить пути.
Токи КЗ в щите откуда питается серверная тоже 500 А. Значит нигде нет косяков монтажа
Тогда при запуске любого мало-мальски мощного двигателя будет большая просадка напряжения!