Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
RomeoVar панель старая, которой требуется сигнал CTS ?

1. ножевые соединения - проверить качество соединения и правильность по контактам - откуда уверенность что CTS поднимается?
2. Собственно он в преобразователе USB-RS232 есть ?
Без CTS она в режим программирования не переходит. Более того, если нет сигнала CTS Приложение выдает ошибку открытия COM порта. Так что косвенно я уверен - сигнал CTS есть. И преобразователь, дешевый/не дешевый, а я им уж пару лет "общаюсь" с разного рода контроллерами - проблем не было. По качеству контактов - прозванивал, тоже проблем нет. Если Rx, Tx попутать, на дисплее ИП320 не появляется процент загрузки ПО. Так что тоже сомнительно

Какие настройки ком-порта у приложения? Четность, скорость и т.д.?