Цитата Сообщение от -=Vovka=- Посмотреть сообщение
Под отладчиком пошагово он работает, а вот если дать фрагмент выполнить, то не работает:
Screenshot_4.jpg

Я так понимаю, что тут нужен контроль окончания записи и чтения
Потому что этот фрагмент написан некорректно.
Запись в канал произойдет только после выполнения цикла - так что в пределах цикла нет смысла менять значение переменной несколько раз.
Вам нужно по событию генерировать единичный импульс - см. в библиотеке Standard блок R_TRIG, например.
Вообще, я бы рекомендовал вам посетить курсы нашего учебного центра - они хорошо умеют объяснять такие базовые вещи тем, кто только начинает работать с ПЛК.
https://owen.ru/plk2xxbazovykurs