Приветствую уважаемые форумчане!
Пару дней назад запустил программу OWEN Logic, которая проинформировала о новой версии 1.19.262. Обновился. После запуска программы управления баками обнаружил, что перестал работать макрос СТАРТ-СТОП с предыдущего поста. После запуска симулятора кнопки AI1 и AI2 просто залипают в нажатом состоянии. Откатился обратно до версии 1.17.261 и макрос заработал. Надо ли какие то дополнительные настройки делать в новой версии программы или это просто несовместимость макроса и версии?
Просто возьмите себе за правило работать в стабильной версии ОЛ. Всё новые версии считайте "экспериментальными".
При желании экспериментировать - ставьте в отдельную директорию.
При создании программы управления ПР - указывайте в теле версию ОЛ. И заливайте в ПР именно с этой версии.

У меня при переходе с 1.8 на 1.9 (Программу ПР написал в 1.8, заливал версией 1.9) вылез сбой в оборудовании. Причём подлючий. Хорошо, что одинаковых станков был целый участок.