Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
Из личной практики ПР200 управляет сушильной камерой в непосредственной близости,частотник 22квт на 10 вентиляторов(кабеля не экранированы ) и куча всякого энергоемкого оборудования. ПР200 на 24в бп 15вт овеновский, никаких проблем за два года не возникало. Хотя помех очень много, во время реверса вентиляторов на несколько секунд давит даже интерфейс 4-20 ма с ГРТП. По возможности лучше используйте питание 24В есть блоки питания с возможностью подключения резервной АКБ. Даже если навернется БП из-за неприятностей в сети это полбеды. А по поводу Помехи бывают разные в т.ч и довольно редкие одиночные и прилететь могут не только от вашего оборудования.
Это котловой вентилятор мощностью 650 ватт управляемый шим сигналом, я тоже не верю что эту помеху дает он. Скорее трансформатор розжига. Он формирует дугу 20кВт. фаза и ноль на транс. Розжига и на ПР 200 общая. Включает ноль трансформатору розжига именно ПР200 и этот же ноль заходит в ПР...