Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
Пр200 какого типа 220в, или 24в?
Если 24в, какой БП?
Преобразователи частоты стоят? Если да, то как заземлены? Какое расстояние по кабелю до эл-двигателя? ПЧ оборудованы встроенными фильтрами на входе?
Как запитаны ШУ, не открутился (отгорел) где-нибудь "0"?
Ну еще вопросов можно накидать примерно 100-500.

Стоят ПР200 на 220 вольт. На входе в котельную стоят стабилизаторы но непосредственно на котле 3 вентилятора с частотником, но на каждом вентиляторе встроен свой сетевой фильтр поэтому с вентилятора помех нет (проверял осцилографом..... форма синуса при пуске не меняется, резких пиков и необычных шумов не наблюдаетса.) Еще помеху может давать Трансформатор розжига, но он заземлен на корпус котла.

Проблема в том что они вышли из строя одномоментно...... А значит помеха могла прийти только по сети так как вентиляторы и тем более трансформатор розжига включаються не одновременно а с какой-то периодичностью.
Вы рекомендуете перед По 200 поставить сетевой фильтр????