Цитата Сообщение от Evgeny.Syromyatnikov Посмотреть сообщение
Все подключения по Modbus TCP
Состояние входов он видит.
Состояния выходов на тех же девайсах записать не может. То есть на выход вписано значение, но в девайс не попадает.

Не помогло переключение тумблера режима в положение «работа»
возможны варианты.
я бы предложил, сначала, подключиться к контроллеру программой putty в формате Raw по порту 31550. после чего нажав английскую букву " о" и клавишу " энтер" запустить показ посылок modbus
тем самым увидеть, какие же посылки посылает контроллер и что ему отвечают модули. и вот уже эти посылки сравнить на всякий случай с РЭ.