Насколько я смог понять, Вы хотели сбрасывать код ошибки(1-8) только по сети?!
В данном случае, для примера ПР200(мастер) считывает 51 регистр модуля дискретного ввода(слейв) и если на его первом входе появляется "1" сбрасывает значение ошибки в "0". Можно одним регистром передавать до 16 дискретных сигналов! Короче, сброс происходит значением "1" в сетевой переменной IN1_8, так как такой весовой коэффициент у первого входа(нулевого бита), у второго входа(первого бита) это будет "2" у третьего входа - "4", у четвёртого входа - "8", у пятого входа - "16", у шестого входа - "32", у седьмого входа - "64" и у восьмого входа - "128", если сброс сделать с этих входов, всё!
Для передачи кода ошибки(диапазона 0-6) достаточно задействовать три бита(диапазон 0-7)!





Ответить с цитированием