Это то понятно, но для расчета т.р. нужно измерить отн.вл. воздуха температуру испарителя. Это слишком ,да и не нужно.. Для контроля обмерзания гораздо проще измерить температуру испарителя (датчик разместить меж пластин примерно посередине), если иней образовался теплообмен падает ,температура испарителя то-же падает это и есть сигнал для вкл.оттайки даже не обязательно измерять Т окр.воздуха. Примерно так работает один из режимов оттайки испарителя пром морозилок.Для обсуждаемого случая это наверное самое оптимальное решение.