Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
Спасибо большое, получается время минимальным надо ставить? а для модулей тоже Native ставить? Ведь чтение с модулей и запись в панель идет прекрасно. И изменение входных значений идет постоянно. Как тогда быть со скоростью обмена?
Если для модулей - чтение идет правильное, то менять Трейс Моде не надо.

Для панелей - лучшее решение в плане повышения быстродействия - сделать ПЛК слейвом,
Я понимаю, что много переделывать нужно, тогда это совет на будущие проекты

А сейчас
Минимум - разнести для панелей все модули input и ouput по разным UMD. В UMD c ouput сделать режим работы By Value Change.

Максимум
Для реализации групповых запросов, хотя бы для чтения регистров из панели, использовать в конфигурации модули String, тогда можно по 40 регистров за один раз читать из панели. Здесь тоже правка проекта в ПЛК нужна, но проще.