Показано с 1 по 10 из 4038

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Пытаюсь понимать, есть проблема с чтением из панели, в чем дело не пойму, то ли таргет старый то ли контроллер старый. Наводит это на мысль потому что и в Output и в Input string moduls, цифро-буквенные обозначения одинаковые AT%QB ...... вроде так не должно быть. Т.е. мне кажется что из-за этого чтение не идёт, а запись в панель хорошо идёт
    У вас физический контроллер точно версия PLC 110-60 v.2 ?
    Тоже проверил у себя, с PLC 110-60, все адреса правильные получаются, 12.jpg
    а с версией PLC 110-60 v.2, как у вас, и в Output и в Input ВСЕХ модулей, адреса одинаковые AT%QB , разница только в цифрах.
    11.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.06.2020 в 13:54.