    Цитата Сообщение от ВалераМ Посмотреть сообщение
    Petera, здравствуйте.
    Что дает Native? У меня и без него работало, а вот сейчас не работает. Попробую завтра поставить. И еще у меня на линии с панелью 2 модуля мва8.
    И еще, разве PFW регистры не смещаются при чтении ПЛК (PFW300=>Real input module 10301)?
    1. Native действует на порядок передачи слов(Word) в 32 битных переменных - Real или DWord. Если ПЛК от ОВЕН, то для связи с панелями СП, параметра Byte Sequence должен иметь значение "Native".

    2. Регистры в конфигурации ПЛК нумеруются начиная с "0". Регистры в панели (PFW, PSW) - тоже от "0". По этому никаких смещений типа +1 нет
    PFW300=>Real input module 10300 !!!

    Карта регистров панели:


    ЗЫ
    У меня и без него работало
    При некоторых значениях Real (для чисел <0), без Native и адресации PFW300=>Real input module 10301, полученное число из панели будет очень похоже на правду.


    И еще у меня на линии с панелью 2 модуля мва8
    В мастере ПЛК можно делать несколько UMD, например отдельный для панели, для каждого UMD можно делать свой параметр Byte Sequence
    Последний раз редактировалось petera; 26.05.2020 в 11:45.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •