Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
А почто косинус отрицательный ?

Из настроек неясно какие регистры читаются.


сепульки они такие))

PS
Напоминаю про схему подключения
Ну это ОВЕНовский шаблон для МЭ110, там или шаблон не правильный (наверное маловероятно) или считается косинус неправильно (тоже мне кажется маловероятным) или ...?

Насчет подключения, ну я вроде внимательно подключал, опять же, если бы я что-то не так подключил, вряд ли только с косинусом проблема была бы... Ток показывает правильно, напряжение правильно - сходится с показаниями вольтамперметров. Сам прибор тоже никаких ошибок не показывает....

Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Косинус отрицателен во второй и третьей четвертях. Ни при активной, ни при емкостной ни при индуктивной нагрузках косинус отрицательным быть не может. Скорее всего косинус вычисляется неверно или ты вместо косинуса синус на график выводишь (при активно-емкостной нагрузке синус в четвертой четверти отрицателен)
синусом это быть не может, т.к. его просто неоткуда взять из прибора.

Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
Если косинус все время отрицательный, то активная мощность все время должна быть отрицательной, а у тебя она только временами отрицательная.
Ну так я об этом и написал выше, получается, действительность не соответствует формулам из инструкции...Другого вывода в голову не приходит.

Тут вообще представители ОВЕНа бывают? Может они что-то могут сказать?