Цитата Сообщение от Вячеслав@ Посмотреть сообщение
Добрый день.
Связь ПР200 (мастер) и ИП320 (слейв). Биты и целочисленные передаются без проблем, с флоат некорректно. Порядок (битом/регистром вперед) менял, в отображении конфигуратора пробовал активировать Float, и без него пробовал. Регистр 4, выделяю 2 регистра.
Как корректно передать Float?
ИП320.jpg
ИП320 ПР200.jpg
Заработало. Сравнил настройки с примером с сайта Овен, поменял на старший регистр вперед на ПР и активировал Флоат в конфигураторе. Вроде пробовал уже так раньше, не работало. Видимо, сам напутал что-то.