Показано с 1 по 10 из 13

Тема: Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Не, это не то. ТРМ не глючит, именно помеха на кабель от ТРМ до ТТР.
    Кабель, соединяющий ТРМ и ТТР, должен иметь минимально возможную длину. Можно взять экранированный кабель. Можно фильтр высокочастотный в разрыв линии управления ТТР попробовать включить. Чтобы самому ничего не колхозить можно взять ОВЕН БСФ-Д2-0,6. Фильтр размести как можно ближе к ТТР.

    Цитата Сообщение от Алексей Дмитриев Посмотреть сообщение
    Еще есть вопрос - связаны-ли минусовые выходы внутреннего источника 6 вольт, который для управления ТТР и внешнего 24 вольта, вытащенного на клеммы прибора ТРМ10?
    А взять тестер и прозвонить проблема ?
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 07.02.2020 в 13:58.

Похожие темы

  1. ТРМ210-Н.КР и твердотельное реле
    от LinTux в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 20.09.2019, 11:51
  2. ТРМ212 и твердотельное реле.
    от Ruffian в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2018, 14:50
  3. ПЛК-73 и твердотельное реле
    от a.pavlov в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 10:12
  4. твердотельное реле и трм-251
    от Лукьянов Василий в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 08:12
  5. Твердотельное реле
    от Roman839 в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13.04.2010, 18:33

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •