Показано с 1 по 10 из 14

Тема: Подключение расходомер-счетчик ВЗЛЕТ МР (УРСВ-011) по RS482 к СПК110

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Есть мнение, что на Взлетах на клемме RS485 перепутано обозначение A и В. Если у овена А - это плюс, то у взлета А - это минус.
    Точно не помню, но в прошлом году Взлет успешно подключил на скорости 19200 (больше он не смог выдать). Какие то грабли там были, неделю тоже провозился, но подключил к ПЛК160, все заработало.
    З/Ы/ Предчувствия меня не обманули! Привожу фрагмент из инструкции.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 001.jpg (70.3 Кб, Просмотров: 78)
    Последний раз редактировалось SlavikP; 14.08.2019 в 03:11.

Похожие темы

  1. Подключение расходомера ВЗЛЕТ ЭРСВ-440л к ПР-200
    от shizo в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 10:28
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.09.2017, 18:33
  3. подключение ВЗЛЕТ Лайт-ЭМ к ПЛК 100
    от PratchettR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.04.2017, 08:58
  4. Подключение счетчика ВЗЛЕТ-Профи М к ПЛК 110-60
    от mutare в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.09.2013, 17:47
  5. СИ-20 и расходомер Взлет ТЭР
    от LIBON в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24.12.2012, 14:59

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •