Тема: Подключение датчика тока с выходным сигналом 150мА, к входу ПЛК (4-20мА)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #10

    По умолчанию

    Не может измениться ток двигателя за такое время из-за изменения нагрузки. Вы представьте себе момент инерции ротора двигателя 75 кВт. Какая энергия должна быть к нему приложена, чтобы затормозить его за полпериода питающего напряжения настолько, чтобы изменился ток статора, да ещё и индуктивность обмоток будет препятствовать этому. Нельзя мгновенно изменить ток через индуктивность.
    Но если вам так уж приспичило сделать из ПЛК осциллограф, решение есть. Поставьте три обычных трансформатора тока, подключите их вторичные обмотки к трёхфазному выпрямителю, нагрузите выпрямитель шунтом на 5 ампер, и вы получите преобразователь переменного тока в постоянное напряжение.
    Для эксперимента достаточно измерять в одной фазе. Т.е. трансформатор тока, обычный диодный мост на 10 ампер и шунтовой резистор. Надеюсь, номинал и мощность резистора сможете рассчитать?
    Только ПЛК придётся заменить на гораздо более быстродействующий.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 16.07.2019 в 20:05.

Похожие темы

  1. Подключение датчика 4-20мА к 2ТРМ
    от sertol64 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 31.10.2023, 18:44
  2. Термопара с выходным сигналом 4…20 мА
    от Newcomer в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.10.2018, 07:43
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 16:50
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2016, 20:04
  5. Подключение линеаризованного датчика к регулятору с входным сигналом 0-10 В.
    от Магомед Арчаков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •