  1. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Так вот ПР прекрасно видит значения ниже 4 мА. Правда как написал выше, лучше встроенный масштаб поставить 4-20, а в программе использовать свой, тогда видно и 3,5 и 2 и 0, а при обрыва идет значение уже -0,2
    Лучше всего встроенные границы ставить 0...1000. Тогда удобно преобразовывать в любые диапазоны. При обрыве на входе будет -250. Обычно ставлю порог обрыва -125, что соответствует 2мА. Это наиболее надежный критерий обрыва. Не ставьте порог на эквивалент 3,5мА, это высоковато и иногда достигается при исправном датчике, многие на это налетали.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.05.2019 в 18:45.