Цитата Сообщение от Morfey Посмотреть сообщение
Подскажите уважаемые ,есть два ПЛК 110/60 ,у одного все дискретные выхода заняты уже ,а у другого около десяти свободных
Подскажите как или ткните носом каким образом мастеру управлять дискретными выходами слейва.
Подключены по 232 но можно и по 485-1
P.S.сильно не пинайте есичто ... в codesys с декабря2018

Добрый день

На ПЛК, у которого свободны DO, создаете Slave, создаете там канал 2byte, присваиваете ему переменную, присваиваете переменную дискретным выходам.

Примерно так:
1f.png

В POU пишите примерно такую программу, в примере для первых 5-ти входов:
2f.png

на другом ПЛК создаете Master
И пишите битовую маску на Slave

3f.png

Подробнее про Master и Slave можно почитать ТУТ и ТУТ