Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы

Древовидный режим

Филоненко Владислав Пришлите лог загрузки... 25.02.2009, 22:11
Николаев Андрей Скорее всего был установлен... 04.03.2009, 12:30
xГеоргийx Доброго времени суток! ... 01.10.2010, 12:36
Николаев Андрей Рекомендации те же. Удалите... 01.10.2010, 18:19
Филоненко Владислав вообще - то вам нужен таргет... 01.10.2010, 20:06
xГеоргийx Спасибо! Удалил все... 07.10.2010, 11:32
Николаев Андрей ограничением памяти... 07.10.2010, 11:53
Гарчев Евгений Перед подключением... 20.07.2015, 17:25
PavelGO Не помогает. 20.07.2015, 17:34
Гарчев Евгений Если необходимо загрузить... 20.07.2015, 18:11
Гарчев Евгений Перед подключением: в кодесис... 07.12.2015, 14:57
Гарчев Евгений На экран отладки удается... 09.12.2015, 16:39
Gandolf Нет. При нажатии... 10.12.2015, 13:44
AlexSku 1) ПЛК 110-30-R-M. Сделал... 11.01.2017, 18:09
Гарчев Евгений 1) если заглянуть во второй... 11.01.2017, 18:43
Ильнур Гибадуллин Открываете проект, написанный... 05.09.2017, 21:59
Сергей Лысов Установите на ПК программу... 27.09.2017, 19:26
Коськовецкий Владислав Скорей всего у вас все таки... 29.01.2019, 18:46
Andrew_Stranger Пробуйте контроллер... 29.01.2019, 23:08
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    В дополнение к предыдущему.

    Перепрошить контроллер из Кодесиса я тоже не могу, поскольку не могу к контроллеру подключиться.

    Утилита прошивки по Ethernet тоже мне не годится - по стандартному адресу контроллер не пингуется, а новый адрес посмотреть негде, в проекте Кодесиса не настроена конфигурация по tcp/ip.

    И к тому же нет диска, который идет в комплекте с контроллером, не мы его устанавливали. И нет кабеля для Debug COM.

    В общем, не знаю как подступиться...
    У вас при подаче питания запускается программа, которая во Flash сидит, по этой причине скорее всего связь и не устанавливается. Одновременно кнопки Сброс и Старт/Стоп после подачи питания пробовали нажимать чтобы остановить работу программы ?
    Последний раз редактировалось IVM; 29.01.2019 в 14:02.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •