Показано с 1 по 10 из 38

Тема: Выбранный профиль ПЛК не соответствует профилю целевой платформы

Комбинированный просмотр

Филоненко Владислав Пришлите лог загрузки... 25.02.2009, 22:11
Николаев Андрей Скорее всего был установлен... 04.03.2009, 12:30
xГеоргийx Доброго времени суток! ... 01.10.2010, 12:36
Николаев Андрей Рекомендации те же. Удалите... 01.10.2010, 18:19
Филоненко Владислав вообще - то вам нужен таргет... 01.10.2010, 20:06
xГеоргийx Спасибо! Удалил все... 07.10.2010, 11:32
Николаев Андрей ограничением памяти... 07.10.2010, 11:53
Гарчев Евгений Перед подключением... 20.07.2015, 17:25
PavelGO Не помогает. 20.07.2015, 17:34
Гарчев Евгений Если необходимо загрузить... 20.07.2015, 18:11
Гарчев Евгений Перед подключением: в кодесис... 07.12.2015, 14:57
Гарчев Евгений На экран отладки удается... 09.12.2015, 16:39
Gandolf Нет. При нажатии... 10.12.2015, 13:44
AlexSku 1) ПЛК 110-30-R-M. Сделал... 11.01.2017, 18:09
Гарчев Евгений 1) если заглянуть во второй... 11.01.2017, 18:43
Ильнур Гибадуллин Открываете проект, написанный... 05.09.2017, 21:59
Сергей Лысов Установите на ПК программу... 27.09.2017, 19:26
Коськовецкий Владислав Скорей всего у вас все таки... 29.01.2019, 18:46
Andrew_Stranger Пробуйте контроллер... 29.01.2019, 23:08
Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    ПЛК160 стоит в шкафу так, что точный тип не виден. Есть программа, но при попытке подключиться выдает "Выбранный профиль ПЛК не соответсвует профилю целевой платформы".

    В настройке целевой платформы стоит PLK160-М и можно выбрать PLK160-L . Но после этого не компилируется, ошибки с Модбасом.
    Скорее всего PLK160-М - это верно.
    Вопрос 1: Может еще есть какие либо профили?

    Пробовал подключаться и по Эзернет и по USB, параметры указывал по инструкциям. Кодесис сначала что-то читает, а потом выдает про платформу.

    Вопрос 2: Как подключиться к контроллеру, чтобы удалить все, что на нем есть и записать заново?
    Последний раз редактировалось Фирст; 28.01.2019 в 18:11.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    ПЛК160 стоит в шкафу так, что точный тип не виден. Есть программа, но при попытке подключиться выдает "Выбранный профиль ПЛК не соответсвует профилю целевой платформы".

    В настройке целевой платформы стоит PLK160-М и можно выбрать PLK160-L . Но после этого не компилируется, ошибки с Модбасом.
    Скорее всего PLK160-М - это верно.
    Вопрос 1: Может еще есть какие либо профили?

    Пробовал подключаться и по Эзернет и по USB, параметры указывал по инструкциям. Кодесис сначала что-то читает, а потом выдает про платформу.

    Вопрос 2: Как подключиться к контроллеру, чтобы удалить все, что на нем есть и записать заново?
    Скорей всего у вас все таки ПЛК160-L , а ошибки с модбасом связаны с тем что вы вы вылезли за ограничение области ввода/вывода, хотя я могу ошибаться.
    Можете создать пустой проект под ПЛК160-L и попробовать загрузить его в контроллер?
    С уважением, Коськовецкий Владислав.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Думаю все таки что PLK160-М, поскольку программа опрашивает по модбасу модуль аналогового ввода и выводит в СКАДУ осмысленное значение температуры.

    Программа работает, но не обеспечивает требуемые параметры. Нужно ее исправить и залить. Изучение существующей программы показало, что это именно та программа, которая работает. Может какие либо нюансы есть, но не в платформе. Хотя может и с платформой связано, но я не понимаю что.

    Мне нужно добиться связи с контроллером, хоть даже путем перепрошивки.

    Вдогонку: я пробовал залить простую программу X := X + 1; без всяких Модбасов. Но ответ тот же: сабж.

    Может Таргет залитой программы не совпадает. У меня в Кодесисе самый свежий (пробовал и простой и с облаком). А когда проект открываешь, Таргет берется из Кодесиса или из проекта?
    Последний раз редактировалось Фирст; 29.01.2019 в 19:26.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Фирст Посмотреть сообщение
    Думаю все таки что PLK160-М, поскольку программа опрашивает по модбасу модуль аналогового ввода и выводит в СКАДУ осмысленное значение температуры.

    Программа работает, но не обеспечивает требуемые параметры. Нужно ее исправить и залить. Изучение существующей программы показало, что это именно та программа, которая работает. Может какие либо нюансы есть, но не в платформе. Хотя может и с платформой связано, но я не понимаю что.

    Мне нужно добиться связи с контроллером, хоть даже путем перепрошивки.

    Вдогонку: я пробовал залить простую программу X := X + 1; без всяких Модбасов. Но ответ тот же: сабж.

    Может Таргет залитой программы не совпадает. У меня в Кодесисе самый свежий (пробовал и простой и с облаком). А когда проект открываешь, Таргет берется из Кодесиса или из проекта?
    Пробуйте контроллер перепрошить. Были такие глюки, с кодесисом связаны, комп перезагружал и все работало.
    Последний раз редактировалось Andrew_Stranger; 29.01.2019 в 23:13.