Цитата Сообщение от Mike HG Посмотреть сообщение
Прибор МВ110-24/220.8АС Время опроса одного входа не более 5 мс. По идее он и по RS-485 должен отдавать с такой же частотой, иначе этот параметр не имеет смысла. Вы хотите сказать, что полученный от него вовремя ответ будет содержать значение, бывшее на входе >15 мс назад? Интересно, что на это скажет Юрий? А мне свежесть действительно пофигу. Потому что сигнал передается на ПК и записывается в массив за определенный период времени (около 1 минуты), а потом анализируется. Высокая частота опроса нужна потому, что у сигнала могут быть очень короткие всплески, и нужно поймать максимум.
Чем больше каналов, тем дольше надо ждать для того, чтобы получить в пакете значения всех каналов, 8 каналов*5ms, соответственно быстрее чем один раз в 40 ms нет смысла опрашивать, 1 канал 5ms. Очень короткие это сколько?