Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
С таким подходом вообще ничего включать нельзя. Мы про особенности встроенного БП не знаем конечно. Если Вам известно что при перегрузке он сгорит - подскажите.
На сколько мне известно, при перегрузке будет снижаться напряжение на выходе. Кстати, панель включалась "пустая" или с алгоритмом, экран был включен или нет, сколько светодиодов светилось, был ли обмен на шине и.т.д. Запитывал когда-то модуль вывода на 32 реле, все работало, но после включения >15 выходов, модуль расширения перезагружался.