Сообщение от Jman Ребята, не знаю по адресу-ли в этой ветке писать. Но как правильно подключить датчик ПД100 ДГ (гидростатический) к аналоговым входам ПР200? В инструкции к ПД100 ДГ на схеме изображен шунт, необходим ли он при подключении к ПР200? Шунтирующий резистор в ПР200 встроенный.
Сообщение от Андрей Посохов Шунтирующий резистор в ПР200 встроенный. Правильно ли в таком случае подключение? 1.GIF
Сообщение от Jman Правильно ли в таком случае подключение? 1.GIF Да, только не забудьте проверить перемычки на входе ПР200. Должны на 4...20 мА стоять. А так же настроить диапазон измерения датчика.
Сообщение от Андрей Посохов Да, только не забудьте проверить перемычки на входе ПР200. Должны на 4...20 мА стоять. А так же настроить диапазон измерения датчика. Хорошо, спасибо за помощь!