    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Ребята, не знаю по адресу-ли в этой ветке писать. Но как правильно подключить датчик ПД100 ДГ (гидростатический) к аналоговым входам ПР200? В инструкции к ПД100 ДГ на схеме изображен шунт, необходим ли он при подключении к ПР200?
    Шунтирующий резистор в ПР200 встроенный.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Шунтирующий резистор в ПР200 встроенный.
    Правильно ли в таком случае подключение?
    1.GIF

  3. #3
    Андрей Посохов
    Гость

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Jman Посмотреть сообщение
    Правильно ли в таком случае подключение?
    1.GIF
    Да, только не забудьте проверить перемычки на входе ПР200. Должны на 4...20 мА стоять.
    А так же настроить диапазон измерения датчика.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Посохов Посмотреть сообщение
    Да, только не забудьте проверить перемычки на входе ПР200. Должны на 4...20 мА стоять.
    А так же настроить диапазон измерения датчика.
    Хорошо, спасибо за помощь!