    здравствуйте
    Хотел бы уточнить, при включении реле что происходит на аналоговом токовом выводе? Предположим, я подал на него питание и потом включаю реле, будет ли какой-то выброс в токовой петле или еще какие-то эффекты? В выключенном состоянии, как я понимаю, тока в петле не будет несмотря на поданное питание токового выхода?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StarWind Посмотреть сообщение
    В выключенном состоянии, как я понимаю, тока в петле не будет несмотря на поданное питание токового выхода?
    Если выключить ПР200 а питание петли остается, то ток зафиксируется каким был на момент выключения. Микруха состояния выходного тока питается не от ПР200. Если питание петли снять, то ток конечно исчезнет.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2012
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Если выключить ПР200 а питание петли остается, то ток зафиксируется каким был на момент выключения. Микруха состояния выходного тока питается не от ПР200. Если питание петли снять, то ток конечно исчезнет.
    Спасибо. Т.е. правильно ли я понимаю, что ток более чем 20мА по петле не пойдет независимо от порядка включения/выключения питания петли и самого реле? В том числе во время переходного процесса?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2012
    Адрес
    Иркутск
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Про это наверное никто не знает что там происходит кратковременно при включении. Еще не надо забывать что рекомендовано в эту цепи поставить резистор около 600 ом, это важно наверное, я ставлю.
    да общее сопротивление цепи у меня рекомендуемое для 24 вольт 700 Ом. но интереснее есть ли выброс тока при включении, не умрет ли у меня регулятор, который управляется при помощи реле.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от StarWind Посмотреть сообщение
    интереснее есть ли выброс тока при включении, не умрет ли у меня регулятор, который управляется при помощи реле.
    Нет таких потребителей, которые умирали бы при токе немного более 20мА, даже при 40мА никто не умирал на моей практике. А если сопротивление в петле 700 ом, то при питании 24В бояться нечего.