Исходя из этой формулы:
Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
Ток в первичной обмотке создается совместным действием напряжения u1 и эдс е1, следовательно, мгновенное значение этого тока будет (r1-активное сопротивление обмотки):
Верно ли я понимаю - в самом худшем случае, бросок тока в первичной обмотке будет не более двухкратного рабочего тока трансформатора?
К чему я это спрашиваю - на работе стоит трехфазный понижающий трансформатор(на три электрода, 15 Вольт на выходе) для соляных ванн. Мощность установки - 75кВт. Если я верно рассуждаю - то должны подойти BDH-25044.ZD3, будут работать даже при бросках. ШИМ побольше(тоже вопрос, кстати, какой лучше выбирать и исходя из чего) - тогда мощность можно регулировать в зависимости от температуры (это и является целью для меня).
Вообще, неплохо бы вывести эмпирическую формулу вида:

Iттр = Pуст./К

Где Iттр - ток через ТТР в самых худших случаях, Pуст. - мощность установки с трансформатором, К - коэффициент в зависимости от условий работы установки.

По ней можно будет просто подбирать ТТР не заморачиваясь глубоко теорией.